铝板幕墙的横梁和立柱(立柱100X50X3横梁50X50X3)是否可以用焊接 规范上有什么要求 好像要采用角马连接

铝板幕墙的横梁和立柱(立柱100X50X3横梁50X50X3)是否可以用焊接 规范上有什么要求 好像要采用角马连接

理论上说是不能焊接的。幕墙相关规范上要求横梁应采用角码、螺钉或是螺栓与立柱连接。螺钉直径不能小于4mm,每个连接点处,螺钉数量不应少于3个,若是用螺栓连接,螺栓数量不少于2套。横梁与立柱间应有一定的位移能力。
这是规范上要求的,但是在实际生产过程中,很多铝板或是石材的横梁都是焊接的,或是采用一端焊接一端栓接的方式。
还有就是你选用的立柱和横梁也不太满足设计规范,规范要求立柱和横梁的主要受力部分的壁厚是不能小于3.5mm的,呵呵。我们在设计过程中,一般钢型材的壁厚都是选择4mm的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-08
你的横梁和立柱式使用什么材质的呢,如果是钢质的可以焊接,如果采用铝合金的就只能角码连接了。
第2个回答  2012-09-10
规范上要求结构要有位移变形能力,在做到有适应变形位移情况下是可以焊接的。
第3个回答  2012-09-17
直接满焊就行了