厨房两个4平方的回路(插座一回路,冰箱一回路。火线零线4平方,一条地线2.5平方)现在情况是:插座有零线火线地线3根线从电箱到一个接线盒,冰箱只有零线火线从电箱到同一接线盒,然后共用插座的地线 往下到冰箱插座 和厨房其它插座。请问这样子的接法是否可以?是否有安全隐患? 希望专业回复,目前正在做水电中,还好修改!感谢
另外:照明回路是否可以共用插座回路的地线?
冰箱一个双门冰箱,一个小冰箱。厨房插座一般用烤炉,热水壶,电压力锅 抽烟机 净水器 小厨宝之类!
谢谢亲。
现在情况是:插座有零线火线地线3根线从电箱到一个接线盒,冰箱只有零线火线从电箱到同一接线盒,然后在接线盒共用插座地线(插座电箱到接线盒的地铁) 往下分开到冰箱插座 和厨房其它插座。
网上看了下说是需要核实短路强度之类。不知道啥意思?
按我的电器电流强度是否可以,地线2.5平方?
明白了。冰箱地线从接线盒分线出来是可以的。这样,电箱到接线盒的一段地线称为“接地干线”,你这种情况,按规定接地干线应该与零线火线同样粗细,把这段线换成4平方的就可以了。
考虑短路电流强度是防止设备短路时的大电流烧断地线而引起危险。这是制定规范时必须考虑的,电工操作时按规范做就可以了。
短路电流强度:你说的规范是指?
其实目前主要是看我这些电器,2.5平方的“接地干线”是否可以了。
是否会超出短路电流强度
电器:冰箱一个双门冰箱,一个小冰箱。厨房插座一般用烤炉,热水壶,电压力锅 抽烟机 净水器 小厨宝之类!
谢谢亲专业的回答,解决了不少疑惑
你说的这些设备,2.5的线完全够了。