33问答网
所有问题
人防工程中的钢筋是不是所有间距都能梅花形布置要求必须每根筋都有拉钩
主要是筏板筋
举报该问题
推荐答案 2012-05-25
关于地下室人防区钢筋混凝土板中的拉钩布置,07FG01中第59页表述为:呈梅花形布置,间距小于500。人防
筏板
可按
《人民防空地下室设计规范》
GB50038-2005第4.11.11条的规定来确定是否需要设置拉筋。 其实也是呈梅花形布置,间距小于500。规范地址见我的参考资料。
参考资料:
http://wenku.baidu.com/view/96037105a6c30c2259019e20.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hc05hBh0R.html
其他回答
第1个回答 2012-05-22
墙板的拉筋 必须每根筋都有拉钩
第2个回答 2012-05-22
是的。筏板也要的
第3个回答 2012-05-22
筏板就不用了吧!
追问
人防工程的筏板都有拉钩的
相似回答
人防
结构
拉钩筋
如何
布置
答:
人防板筋的布置要求为:人防板筋必须是双层双向,板的上、下层钢筋须用拉筋按一定间距拉结在一起
。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板面板筋作为负弯矩...
人防
结构
拉钩筋
如何
布置
?
答:
1、设置在底板、墙体、顶板等有防护密闭要求的构件上\x0d\x0a2、只适用于甲类工程\x0d\x0a3、
梅花形布置,任何两个拉结筋之间间距不得大于
500mm\x0d\x0a4、拉结筋弯钩平直段长度不得小于50mm,且不得小于6d\x0d\x0a5、拉结筋规格不得小于6mm ...
Φ12@300×300(呈
梅花
状
布置
)
中的
300×300是什么意思?
答:
回答:就是钢筋的横向和纵向
的间距都
是300