人防工程中的钢筋是不是所有间距都能梅花形布置要求必须每根筋都有拉钩

主要是筏板筋

关于地下室人防区钢筋混凝土板中的拉钩布置,07FG01中第59页表述为:呈梅花形布置,间距小于500。人防筏板可按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.11条的规定来确定是否需要设置拉筋。 其实也是呈梅花形布置,间距小于500。规范地址见我的参考资料。

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/96037105a6c30c2259019e20.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-22
墙板的拉筋 必须每根筋都有拉钩
第2个回答  2012-05-22
是的。筏板也要的
第3个回答  2012-05-22
筏板就不用了吧!追问