33问答网
所有问题
在35kv和220kv系统中,y0y0开口三角单相三圈电压互感器在单相接地时开口三角侧的电压值是多
在35kv和220kv系统中,y0y0开口三角单相三圈电压互感器在单相接地时开口三角侧的电压值是多少?
举报该问题
推荐答案 2015-10-17
å½35KVå220KVç³»ç»åç¸éå±æ§æ¥å°æ¶ï¼å ¶å¼å£çµå3Uoå为100Vã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hc0hd0PRh4hdd4P54c.html
相似回答
220kv系统
PT的
开口三角电压和35kv开口电压
究竟不同在哪里,越具体越好...
答:
35KV系
小电流
接地系统
,当
单相接地时
,故障相对地电压为零,其他两非故障相对地电压升高根号三倍。反映在
开口三角的
电压为两非故障相电压之和,其值为三倍的相电压。
35KV电压互感器开口三角
电压是多少?
答:
35KV电压互感器
是利用剩余绕组组成
开口三角
形,每个剩余绕组电压100/3V;正常情况下
开口电压
理论值0V,实际一般整定为12V;
单相接地
故障时为100V左右;如果接反电压为66V
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下
,开口三角
形的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生
单相接地
短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地
系统中电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...