SF6断路器运行中的主要监视项目有哪些?

贵派电器

您好!
上世纪60年代以来,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能。在电力系统中得到广泛的应用,几乎成了中压、高压和超高压电气设备使用的唯一绝缘和灭弧介质,正因为SF6气体的大量使用,其安全性也受到了人们的广泛关注,尤其是安装在室内的SF6电气设备,监测其泄漏及室内O2的含量确保作业人员的人身安全,是各级领导最关心的大事。
SF6气体泄露对人体的危害性:SF6气体是一种无色、无味、无臭、无毒、密度比空气重的惰性气体,纯净的SF6对人体没有毒性,但不能维持生命。SF6是一种简单窒息剂,暴露在O2含量小于19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识甚至死亡。暴露在O2小于12%的大气中会无任何先兆地失去知觉,产失去自我救护的能力。更重要的是,SF6在高压电弧的作用下会发生部分分解,其分解物为SF4、SOF2、SF2、SO2F2、HF等含有剧毒和强腐蚀性,即使微量泄漏也能造成人身及设备的伤害,对于经常进出SF6电气设备室的作业人员预知SF6泄漏点及泄漏量和O2的含量就更为重要了。如何预防以及采取何种安全措施,《DL408-91》电业安全工作规程、《GB/T8905-96》六氟化硫电气设备中气体管理和检验导体及高压开关设备反事故技术措施等国家标准中明文规定:室内安装运行的气体绝缘开关设备宜设置一定数量的氧量仪和SF6浓度报警仪,人员进入设备区前必须先行通风15min以上。当室内SF6泄漏超标(大于1000ppm),O2含量低于18%时。发生报警,自动启动风机,根据电力安全工作规程指示精神,各SF6使用单位非常有必要安装置SF6浓度和氧气含量报警控制功能的设备,来确保SF6电气设备和作业人员人身安全的双重保护;三昌公司研发生产的COP138 SF6泄漏在线监测报警系统正是满足了电力安全生产的这一需求。
COP138 SF6泄漏在线监测报警系统装置由4部分组成,主机、现场SF6、O2采集器、辅助设备(人体红外探测器、报警器、风机启动信号控制箱)、上位工控机(自选)。系统主要功能:时时在线采集室内SF6泄漏量、泄漏位置、O2含量,当SF6超标(大于1000ppm),O2含量低于18%,报警器工作发出声、光提示运行人员,同时风机启动信号自动启动通风装置通风15min,根据不同用户的需要,系统可以扩展兼容以下多项功能,运行人员可以根据室内温、湿度需要进行空调、除湿。并可对设备的SF6密度、压力、微水进行监测,为了节能,可以分区域进行启、停通风装置,根据扩容需要,方便地增添采集点,方便无人值守的工作需要,进行远程监控。
本系统以灵活的组成方式和统一的接口标准,既可满足本电站目前的监测要求,也方便日后即使有SF6机组的数量增减以及引进其它SF6开关维护设备时的兼容性要求。其中选择配置监控中心平台上安装设备驱动程序并配置相应的通信端口中,实现现场数据在监控中心操作平台的监视与控制,可进一步提高维护工作的效率和管理水平,为实现电站维护的无纸化办公,无人化值班提供支持。
此系统的安装解除了生产安全的隐患,还体现了领导关心职工人身及设备的安全。
本公司义务为各合作单位设计系统技术及施工方案,培训技术人员及操作人员。
公司简介:广东珠海三昌电器有限公司是一家集研发、生产、销售为一体现代化的高科技企业,公司主要生产电力系统上高压电气设备在线监测、预防试验的各类检验检测设备。公司成立于2001年,经过近十年的发展,目前员工有130多人,拥有一支在电力电子领域造诣很深的博士、硕士,从事电子产品研发多年的高级工程师,年轻软件工程师组成的研发小组,COP138 SF6泄漏在线监测报警系统是近年自主研发产品,是国家电网、南方电网为装有SF6电气设备安全运行推广项目。本企业先后通过了质量管理体系认证GB/T19001-2000、环境管理体系认证GB/T24001-2004、职业健康安全管理体系认证GB/T28001-2001,是珠海市质量信得过。欢迎各级领导来我司参观。珠海三昌.宋丽芳:13590789696
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-14
针对设备需要监测压力、温度两个参数,个别区域会要求监测微水含量。

针对环境需要监测SF6微量泄露,主要是保障工作人员的安全。

无线SF6(六氟化硫)泄露在线监测

是专为SF6微量泄露监测设计,具有安装简单、分辨率高等优点。

而且功能齐全,具备语音报警、红外人体感应、风机自动控制等功能。
第2个回答  2013-12-13
:(1)检查断路器瓷套、瓷柱有无损伤、裂纹、放电闪络和严重污垢、锈蚀现象。 (2)检查断路器接点、接头处有无过热及变色发红现象。 (3)断路器实际分、合闸位置与机械、电气指示位置是否一致。 (4)断路器与机构之间的传动连接是否正常。 (5)机构油箱的油位是否正常。 (6)油泵或空气压缩机每日起动次数。 (7)监视压力表读数及当时环境温度(包括气压与油压的情况) (8)监视蓄能器的漏氮和进油情况及空气压缩系统的漏气和漏油情况。 (9)液压系统和压缩空气系统的外泄情况。 (10)加热器投入与切除情况,照明是否完好。 (11)辅助开关触点转换正常与否。 (12)机构箱门关紧与否。