只做了300x300的梁上柱,结果一侧配筋达到了21,根本配不下,之后无论是整体加大截面还是单侧加大或是做成了异形柱,结构均不理想,想请问如何解决这个问题
他建筑的楼梯间有八米多。。。
已经加过截面了。。。我也知道点铰配筋数据肯定能够下来,没有人拍板的事儿。。。
我最希望的是如何在规范明文规定许可的情况下能否有什么方法改善一下,谢谢
铰接不是随便能点的,必须有相应的做法。
对于现浇梁板,即使梁不配支座钢筋我认为也不能算铰接,因为还有板钢筋。
所以如果铰接,就应该做成牛腿和预制板的模式。
改善的方法我说了啊,增大梁的刚度,主要是增加梁高。
还有就是修改结构布置了,建筑真的不能调?商量一下嘛。
要么中间加柱子,变成4米跨?我说这么个出屋面楼梯间,不太可能开大窗户吧,加一排柱子怕什么?
柱子我也加过了。。。梁高也变过了 。。。结果变化都不大
点铰这种事没人拍板,我就是硬配都不会点。。。
还是谢谢吧