20KW250米远应该用多大的铝线?怎么计算谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-04
1、正常情况下,380V电路功率20kw的电机需要用6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
2、电流=20000/380/1.732/0.8=38A,取6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,要相应增加电线截面积。
4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hc5W45R5W5RdBcPRWc.html
相似回答
20千瓦的
电动机能带多少平方
的铝线
答:
简单的经验公式计算是,
一千瓦一百米米配零点四平方毫米的铝线,20*0.4=8*5=40
,20千瓦的电动机,500米的距离,需要不小于四十平方毫米的铝线,建议选择国标五十平方的铝线。二十千瓦的电动机电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*50...
20KW的
电机
250米远该用多大的铝线
,
如何计算
?380V
答:
国标的线16平方的就可以,非标的用25平方的
20千瓦
需要多少平方
铝线
安装?
答:
20千瓦是40安(380V)可以用25平方的铝芯导线
,若是220V的电压20千瓦电流是72以上,那么就的用35平方;的
大家正在搜
50kw用多大的电缆
300千瓦用多大电缆线
150千瓦用多大电缆线
30kw用多大的电缆
60kw用多大的电缆
40千瓦用多大电缆线
50kw380v用多大电缆
16平方铝线220v的负荷
4平方铝线能承受多大电流
相关问题
20KW的380V电机200米远用多大的铝线?如何计算?
拉250米两相电需要多大的铝线才不影响电压
四芯50平方铝线,距离600米,用电功率20kw,能用吗?
请问师傅:三十千瓦电机,距离200米左右,要买多大规格的铝线...
150平方的铝线250米远能带多大的电机?
380V,24千瓦时电机,320米需要多大的铝线谢谢。
请问500千瓦200米的距离用多大的铝线
长度600米的铝线 功率20KW 口径25平方毫米 计算电压...