电流表和电表共用互感器可以并联吗,接上去电表有走,但是电流表不动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-30
电流表与电表共用互感器,不能并联轵能串联,也就是把电表的电流线圈与电流表串在一起后再接互感器。并联接法读书减半(电流表与电表电流线圈阻值相同时)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcB4B55ch55d4PdcRc.html
相似回答
电流表和电表共用互感器可以并联吗,接上去电表有走,但是电流表不动
答:
使用电流互感器连接仪表,要求仪表串联,一般最多不超过3只
,你图1和图3原理一样都是串联,图2是并联,是错误的,图1和图3比较还是用图3比较合理。
为什么我把
电流表和电度表
都从
互感器
上面接,而电度表正常工作
电流表不
显...
答:
这样接是对的,不当的是所用的电流表量程过大,电流表指针微动而难以察觉罢了
。因为互感器二次侧输出电流最大为5A,需配与互感器变比相同的电流表或应用电流表量程为5A档方可,并且要电流表与电度表串联负载。
电流表和电度表
经
互感器
联接
可以并联吗
?
答:
不可以
。并联无法正确计量。电流将按电流表电度表内阻分配。电流互感器二次侧仪表必须串联!