33问答网
所有问题
严格来讲梁板不超过8的。应该多少天拆模才比较符合工程质量要求?觉
得7天8天有的短。
举报该问题
推荐答案 2016-05-12
规范拆模从不以时间来规定,因环境条件各异,而是以拆模试块能达到设计强度的百分率为准。
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第4.5.2条续表4.5.2规定,对梁、板、壳跨度≦8米者要求达到设计强度的百分率≥75%方可拆模。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcBP5W4W55WRPBPhRc.html
其他回答
第1个回答 2016-05-12
不超过8米的.砼强度百分之75
第2个回答 2016-05-12
7天已经中凝了,没问题
相似回答
建筑模板拆除的周期是
多少天
答:
没有明确规定拆模周期
。可以以以下标准判断:支柱跨度>2M、≤8m时,混凝土强度达到设计强度的75%时,可拆除主龙骨;>8m时混凝土强度达设计强度的100%时,方可拆除支柱;当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。拆模注意事项:模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当...
全框架现浇
梁板多少天
可
拆模
,拆后可浇上层的梁和平板吗
答:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%设计强度;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。把同条件养护的试块试压,满足以上条件,才能拆模。上层模板,在下层模板立柱不拆的情况下,...
请问9米跨度的钢筋砼
梁板多少天拆模
合适?
答:
根据混凝土结构工程施工质量验收规范,混凝土
的拆模
时间没有硬性指标,只要达到一定的设计强度就可以了。大于2米小于8米的结构,混凝土需达到75%以上的设计强度方可拆除模板。
大家正在搜
梁的跨度不能超过多少
悬挑梁不能超过多少米
梁拆模强度要求
梁板模板
板负梁要负吗
梁在板的上面还是下面
桥梁梁板
悬挑梁超过4米
梁和板