后张法预应力梁张拉后的注浆时间有什么限制,可以参照哪个规范呢?
比如:一次注浆宜几小时完成,张拉后的几个小时内必须注浆完事,等等,主要是可以参照哪个规范
举报该问题
推荐答案 2012-05-08
根据DGJ08-235-1999上海市政工程建设规范《后张
预应力
施工规程》规定预应力筋张拉后,应尽早注浆,一般不宜超过48小时。在正常情况下制浆、注浆设备连续注浆能力应使构件中最长的预应力孔道的注浆时间不超过20min。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcPW0B5c5.html
其他回答
第1个回答 2020-04-20
规范规定“张拉后应尽早进行孔道灌浆”。如果要早最快也要第二天。因为张拉完成后没问题后,用水泥砂浆封住锚具,要等一段时间封锚的水泥砂浆硬化后才能灌浆。
相似回答
后张法预应力梁张拉
与压浆
的时间
间隔是多久
答:
有严格规定的 后张法预应力张拉与压浆的间隔时间是
不得大于48小时
也就是张拉完成后48小时内进行压浆 以免预应力损失,希望对你有好处,最新版的桥规明确规定的 不管你信不信 规范就摆在那里
后张法预应力梁张拉
与压浆
的时间
间隔是多久
答:
有严格规定的 后张法预应力张拉与压浆的间隔时间是
不得大于48小时
也就是张拉完成后48小时内进行压浆 以免预应力损失,希望对你有好处,最新版的桥规明确规定的 不管你信不信 规范就摆在那里
后张法预应力
存
梁
期不超过90天出自
哪个规范
答:
预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及验收
规范
》的规定进行验收和组装件的静载试验。施加
预应力的
拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用。灌浆机具...
大家正在搜
后张法预应力筋的张拉程序
后张法预应力张拉
后张法预应力张拉顺序
后张法预应力张拉计算
后张法预应力张拉程序
箱梁预应力张拉规范
预应力钢绞线张拉规范
预应力张拉最新规范
张拉预应力筋的方法
相关问题
后张法预应力梁张拉与压浆的时间间隔是多久
谁知道后张法预应力施工应遵守哪些规定?
后张法预应力最佳注浆时间
预应力桥梁存梁时间对应的起拱度,在哪个规范中有要求?
后张法预应力筋张拉应注意哪些事项
后张法预应力张拉需要注意的事项?
后张法预应力钢束张拉的时间一般是多长?
后张法预应力混凝土箱梁初张拉的条件