煤矿井下设备主接地、辅助接地、局部接地的区别?什么情况下用那种接地?希望详细点。谢谢。

如题所述

区别如下:

1、应用不同。

主接地应用于每栋建筑物,只需一个主接地母线,一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。

辅助接地应用于煤炭科技(一级学科),矿山电气工程(二级学科),矿山电气安全(三级学科)

局部接地在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地极

2、要求不同。

主接地中整个建筑物中只有一条接地干线,则这个主接地母线也就没必要了,接地干线同时起到主接地母线的作用。

辅助接地应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm(厚)×100mm(宽),长度可视工程实际需要而定。

局部接地一般以角钢制作,顶端削尖埋入地下。因多是打入的,常说打接地极。作用当然是提供接地保护用,一般是电气设备正常不带电金属最终要与这个接地极相连。

3、效果不同。

主接地广泛应用在电力、建筑、计算机,工矿企业、通讯等众多行业之中,起着安全防护、屏蔽等作用。

辅助接地应该在电气设备检修时,该设备已经停电并做了安全措施,但是为了确保工作人员的安全,在检修现场有可能来电的位置再临时加装辅助接地线

局部接地作用是提供接地保护用,一般是电气设备正常不带电金属最终要与这个接地极相连。

参考资料来源:百度百科-接地网

参考资料来源:百度百科-均压带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
接地装置 各接地极和接地导线、接地引线的总称。
总接地网 用导体将所有应连接的接地装置连成的1个接地系统。
局部接地极 在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地级。
接地电阻 接地电压与通过接地极流入大地电流值之比。
第六节 井下电气设备保护接地
第四百八十二条 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
第四百八十三条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
第四百八十四条 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网。
主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。
第四百八十五条 下列地点应装设局部接地极:
(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。
(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。
局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。
第四百八十六条 连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的扁钢。
电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-23
主接地 必须离设备 5米或6米以外
辅助接地 可以串联