第1个回答 2008-01-02
你丫肯定超载了。200KVA的变压器一般额定带180kW的负载。额定输出电流288A;你都三百多A了,超挺多了!
当你电机全部运行时是超了,当你不能同时启用的话,还可能没超本回答被提问者采纳
第2个回答 2007-12-30
你所统计的[40+40+30+30+37+15+15+5=212KW]在供配电设计中称做“安装容量”。
实际使用当中,因为考虑到不可能出现“所有设备”同时并满载运行(时间持续在0.5小时以上),所以在计算供电容量、选择变压器、断路器、线路时要引入“需用系数”、“同时系数”、“负载率”的概念。
上述3个系数都可能会等于或小于1,但基本不可能同时等于1。那么选择供电、配电设备时,实际确定的“容量”、“规格”肯定要小于前面“安装容量”的总和。
按照你提供的“安装容量”为212KW,配用200KW的变压器没有问题(民用建筑的话,上述系数通常在0.4~0.9之间)。
第3个回答 2008-01-09
在变压器运行时,用电流表卡下电流,如果超过288A,就是超负载了