200千伏安的变压器能带多少负载

如题200千伏安输出380伏的变压器能带多少负载
最好有计算公式
还有就是我们的电机设备我算了一下
40+40+30+30+37+15+15+5=212KW,照明较少忽略不计
如果全部运行的话计算电流怎么算啊,。
公式 P=1.732*U*I*COSΦ
I=P/1.732*U*COSΦ COSΦ按0.85计算大概是379A
如果所有设备都在运行那么每一项的电流大概是379A对吗,
我们的变压器是否超载了啊。

  变压器的负载率,除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载滤。这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/200得出P=180KW,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就等于0.9=P/S*0.9得出P=162KW。所以功率因数在0.9D的情况下,160KW左右的负荷是安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-02
你丫肯定超载了。200KVA的变压器一般额定带180kW的负载。额定输出电流288A;你都三百多A了,超挺多了!
当你电机全部运行时是超了,当你不能同时启用的话,还可能没超本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-12-30
你所统计的[40+40+30+30+37+15+15+5=212KW]在供配电设计中称做“安装容量”。
实际使用当中,因为考虑到不可能出现“所有设备”同时并满载运行(时间持续在0.5小时以上),所以在计算供电容量、选择变压器、断路器、线路时要引入“需用系数”、“同时系数”、“负载率”的概念。
上述3个系数都可能会等于或小于1,但基本不可能同时等于1。那么选择供电、配电设备时,实际确定的“容量”、“规格”肯定要小于前面“安装容量”的总和。
按照你提供的“安装容量”为212KW,配用200KW的变压器没有问题(民用建筑的话,上述系数通常在0.4~0.9之间)。
第3个回答  2008-01-09
在变压器运行时,用电流表卡下电流,如果超过288A,就是超负载了