圈梁钢筋的锚固长度是多少。

如题所述

钢筋锚固长度跟抗震等级有关:

砌体结构并无抗震等级,圈梁和构造柱均为抗震构造措施。

故可按照非抗震要求确定锚固长度:

Lab=α×(fy/ft)×d

fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;

ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;

α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;

d为锚固钢筋的直径。

以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。

扩展资料:

建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。

无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。

底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。

参考资料来源:百度百科--钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11

你下载图集92zg001 就知道了

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
锚固要求:
1、简支梁或连续梁支端支座,下部纵向受力钢筋伸入支座内锚固长度,月牙纹钢筋≥12d。光面钢筋≥15d,螺纹钢筋≥10d,上部纵向受力钢筋伸入支座内最小锚固长度,当砼C20时,Ⅰ级钢筋35d,Ⅱ级钢筋45d。连续梁和框架梁上部纵向受力钢筋应贯穿其中间支作或中间节点范围内锚固长度,参见简支梁端支座。
2、框架梁的端节点。上部纵向受力钢筋应伸过节点中心线,当水平锚固长度不够,应沿柱节点外边向下弯折,但变折前水平锚固长度≦0.45la(la为纵向拉钢筋的最小锚固长度),弯折后的垂直锚固长度≦10d,也不宜>22d。下部纵向受力钢筋伸入端节点锚固长度,参见简支梁端支座。框架顶层角节点,梁上部钢筋需伸入柱子与柱子钢筋搭接。施工时要特别注意上部钢筋弯曲半径,制作中钢筋弯曲半径为5d时往往能保证,面对弯曲半径为15d时,钢筋制作容易忽视,这对大偏心柱是很不利的。
3、弯起钢筋在弯点外应留有足够锚固长度。