当MM440变频器工作频率在0.5Hz时经常出现脉动,有时偏差达0.3,可以进行参数优化改进吗?
现场应用在淬火炉炉内辊道控制,每根辊道采用编码器反馈进行物料跟踪。
是转速显示,给定频率是走通讯进行的
先改用通过面板控制,看转速有无波动,如正常,通讯信号有干扰,加屏蔽.我遇到过类似问题,换掉信号电缆就解决了.