MM440变频器稳定工作频率区间在什么范围?

当MM440变频器工作频率在0.5Hz时经常出现脉动,有时偏差达0.3,可以进行参数优化改进吗?

第1个回答  2012-05-22
如果负载变化大,实际频率是会有波动的,一般0.1,可以做优化,用矢量模式,把电机优化一下追问

现场应用在淬火炉炉内辊道控制,每根辊道采用编码器反馈进行物料跟踪。

第2个回答  2012-05-20
在0.5Hz时,你说的脉动是指转速显示还是频率显示,通过面板还是外部电位器给定频率?追问

是转速显示,给定频率是走通讯进行的

追答

先改用通过面板控制,看转速有无波动,如正常,通讯信号有干扰,加屏蔽.
我遇到过类似问题,换掉信号电缆就解决了.