独立基础土方开挖方法?

独立基础、防水底板顶标高为-3.2m。防水底板厚度250mm,独立基础最小的400高,最大的650高。土方开挖时挖土至防水底板下垫层下皮深度,也就是-3.3m,独立基础采用人工挖土,这样是否正确?还有地下室地面标高-3m,是不是不存在房心回填的问题?在网上看到说不管独立基础还是条形基础都有基础回填和房心回填,有些困惑。

开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工程规定确定。

开挖较深及邻近有建筑物者,可用基坑壁支护方法,喷射混凝土护壁方法,大型基坑甚至采用地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等方法,防护外侧土层坍入;在附近建筑无影响者,可用井点法降低地下水位,采用放坡明挖;在寒冷地区可采用天然冷气冻结法开挖等等。

正式土方开挖前,地表基本保持平整,以便进行基坑放线,在开挖前,建筑物位置的标准轴线桩、标准水准抄平桩及挖掘边线,必须经过复测检查,由现场技术员为主办理预检手续。施工现场安设照明灯,以便于夜间作业。

扩展资料

施工工艺结合现有带独立柱基础楼幢基础平面图,轴线间距为2600mm~8500mm,独立柱基础承台宽度在2600mm~10000mm,独立柱基础自基础底板以下开挖深度在2500mm~4000mm,扣除作业面及放坡宽度,独立柱基础承台间土顶部宽度仅剩-100mm~750mm。

机械开挖基础底板下独立柱基础承台基坑时正大型履带式挖掘机无法保留该部分土,且地质勘察报告中明确场内赋存的地下水为第四系松散层中的上层滞水,水位较高,结合工程进度及基坑排水需要,独立柱基坑采用机械满堂大揭盖开挖方案,由机械化施工队负责挖土施工,人工清理坑底。

参考资料来源:百度百科—独立基础

参考资料来源:知网—淤泥土开挖施工方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  开挖方法:

  (1)、挖土范围
  根据建筑平面图外边线预留600mm宽作为施工操作工作面,根据土质情况和施工经验,边坡按1:0.5进行放坡。
  (2)机械挖土
  机械挖土为防止挖掘过程中扰动老土,坑底预留30cm左右用人工挖土清至设计标高。
  (3)人工清理坑底
  人工挖掘坑底300mm土之前,每隔1.0m打一个小木橛,在挖至接近坑底标高时,用塔尺及水准仪随时以小木橛上口检查坑底标高。由工长检查坑边尺寸,确定坑宽标准,据此修整槽帮,最后清除坑底浮土,修底铲平。
  (4)开挖过程中,随时注意不超挖,深挖。若遇土质与地质勘察报告不符的及时通知地质勘查单位。

  独立基础的简单介绍:
  独立基础是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。
  独立基础一常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的;当柱子为预制时,通常将基础做成杯口形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,此时称为杯口基础。
第2个回答  2014-11-30
基础旁边回填,是因为基坑开挖引起的必然现象,避免不了的。

房心回填,不是施工方法可以左右的。±0.000标高是规划部门指定的,持力层埋深是大自然地质生成的,施工图纸是设计既定的。
再好的施工方法也改变不了既定的内容,该填的总是要填,碰巧了也有不需要房心土回填的事。纵然是设计人计划好了没有房心土回填,验槽时发现持力层不满足,应再挖500,啊,就产生了500的回填。追问

第一个挖土的方法是否正确啊?基坑挖到-3.3m,基础采用人工挖土方,这样是否合适?

追答

设计是独立基础时,必须根据土质放坡,基坑挖到-3.300m再浇100厚垫层。人工挖机械挖都一样。
设计是墩时,就没有放坡和回填及垫层,人工挖孔到-3.200m。

本回答被网友采纳