30米长桩径2米的混凝土灌注桩混属于大体积混凝土么

如题所述

30米长桩径2米的混凝土灌注桩混显然属于大体积混凝土
《GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范》对大体积混凝土作了如下定义:
2.1.1 大体积混凝土 mass concrete
混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

现行规范规程中有关大体积混凝土的条文有:
1,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002:
7.4.7条注:对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

2,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010中:
13.7.11条 基础大体积混凝土施工应合理选择混凝土配合比,宜选用水化热低的水泥、掺入适当的粉煤灰和外加剂、控制水泥用量,并应作好养护和温度测量。混凝土内部温度与表面温度的差值、混凝土外表面和环境温度差值均不应超过25℃。

3,《地下工程防水技术规范》GB50108—2001:
4.1.23条
大体积防水混凝土的施工,应采取以下措施:
1 在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度;
2 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料;
3 掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂;
4 在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施;
5 混凝土内部预埋管道,进行水冷散热;
6 采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于20℃。养护时间不应少于14d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-17
这个怎么都靠不上大体积,充其量叫大直径;
大体积混凝土要面积大、厚度大,而且两者需要同时具备,以现在的标准,一次性连续浇筑在2000m³以下的都不一定算大体积,你这个才100m³都不到。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-18
一般为一次浇筑量大于1000 m3或混凝土结构实体最小尺寸等于或大于2 m,且混凝土浇筑需研究温度控制措施的混凝土。
第3个回答  2012-05-17
不算