独立基础放坡改台阶

独立基础设计图上是座墩下底面3800,连接短柱为700×700。座墩高600,其中300为放坡。现在想把高300的放坡改成台阶,应该怎么改,放几个台阶才能不影响基础的受力。把高300的坡直接放一个面积1800×1800高300的台阶能不能行。急啊,请前辈赐教
二楼前辈给的照片是哪本图集啊

独立基础设计图上是座墩下底面3800,连接短柱为700×700。座墩高600,其中300为放坡。现在想把高300的放坡改成台阶,应该怎么改,放几个台阶才能不影响基础的受力。把高300的坡直接放一个面积1800×1800高300的台阶能不能行。答:您是想右下图改成右上图,只要右下图两个h1+h2等于右上图的h1,肯定是行的。就是改成左图的台阶也行,不过上台阶的h2是低很长的。但都必须通过设计才行。 

答:11G101—3第44页。改左下图,只要压力角达到,设计出张联系单,没事。