一般大楼的喷淋系统的喷头是如何设计的?

如题所述

喷淋设计要点
(1)设计喷淋的范围
1)建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其群房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。
2)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5平方米的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外(淋水后设备或物品不能使用的房间,电气用房、文物、书画等),均应设自动喷水灭火系统。
(2)喷淋头的间距
喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:
A.中危险级级Ⅰ(客房、办公等高层;影剧院、中小商业等公建;):常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。
B.中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。
C.中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。
D其余危险级(略)。
(3)喷淋设计的其他要求
1)闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30℃。
2)每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-14
1、雨淋系统的特点,是要求快速喷水灭火,一般用来充当防火分隔。所以,其喷头是开式的,在系统动作时,设计喷水区内的所有开式喷头同时喷水。雨淋系统使用雨淋阀控制,平时管道内是无水的。

2、预作用系统的特点,是可以兼顾干式和湿式系统,平时管道内是无水的,与报警系统联动,一旦报警即可预先充水,喷头是闭式的,系统采用的是雨淋阀。这种系统要求较高,好处是平时管道内无水,可以防止误喷或冻裂。

3、雨淋系统和预作用系统使用的部位不同,设计的流量和所需水量不同,这是它们最大的区别吧。至于工作原理上的其他差别,其实并不算太大。
第2个回答  2008-02-14
你尝试用打火机点燃火去烧喷头中间装了红色液体的东西(前提是喷淋系统中有水且有压力),达到一定温度该物体即破裂(别去尝那红色东西,有毒),喷淋系统中的水从该破裂物体下方冲出,冲出的方向有个类似锅盖的东西且四周成齿装,水便向四周飞射,给人的感觉像是喷头在旋转。这时你的打火机估计也熄灭了,你也成落汤鸡了。本回答被提问者采纳