你好!我想请问一下,西门子s7-200 DC/DC/DC的PLC是怎么控制变频器的启停。
是高电位接通,还是低电位接通。我对晶体管的pLC不太懂,最好能说的详细点。谢谢!
举报该问题
推荐答案 2012-08-01
变频器的启停一般来说就是使能信号的提供,通常这个信号电源是由变频器自身提供,是个常开点,你看一下变频器的操作手册,很容易找到,对于S7200这类控制器一般都是控制一个中间继电器,这个中间继电器的触点就可以用来控制变频器的使用常开点,这样就能控制变频器的启停了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hdB4dB0cB.html
其他回答
第1个回答 2012-08-02
晶体管分NPN,和PNP输出。。NPN低电平有效,PNP高电平有效。。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-08-02
接变频器控制端子,然后使能
相似回答
西门子PLC
s7-200
DC/DC/
DC是
如何
控制变频器启停,
最好原理也说一...
答:
你这只要一个启动控制,这种控制连接是最简单经济的方式,只要两条普通导线就行了
。通讯连接一般用于PLC与变频器之间要传输复杂数据命令(如PLC控制变频器完成无极调速等闭环控制)时才采用,功能强,但通讯模块也较贵成本高。希望能帮上你。不详之处,敬请追问。
怎样用
PLC的
D/A模块
控制变频器
运行
答:
D为数字量信号,A为模拟量信号,D/A即为将
PLC
输出的数字量信号转化为0~20mA(4~20mA)模拟电流信号,接入变频器的AO1/AO2端子来
控制变频器的
输出频率或输出转速或输出转矩等运行参数。而
变频器的启停
则需要用数字量信号直接控制。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,...
西门子S7-200
plc的
接线图哪位大神有啊!
答:
西门子S7-200
plc的
接线图如下图,所说的是AC/DC /RLY还是DC/DC/
DC的,
一般L+ M是
PLC
自带24V输出电源,输入端接线时,公共端1M,2M,3M,接电源正负都可以,和输入端子接的开关构成回路就可以,输出端也一样。