有开口三角形的电压互感器有没有作用?为什么是开口的?对比闭合的有什么好处?闭合不行吗??

Y型那里接地了,为什么要接地?要是不接地会怎么样?

有用啊,电压互感器二次侧绕组结成开口三角时,开口三角形的开口端将出现系统中三次及与三次成倍数的谐波的电压分量。一般用于测量中性点不接地系统的单相接地故障,在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,此开口处将出现电压,能够驱动继电器发出接地警报及其他信号 。接法是将三相按照首尾相连的方式连接好,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,形成一个开口,电路三相运行正常时向量和是零,因此开口的电压矢量和为0,而当电路中有接地时,三相电压的向量和不为零了,有100V电压产生。追问

Y型那里接地了,为什么要接地?要是不接地会怎么样?

追答

为了保证接于互感器二次绕组的继电保护装置和测控、仪表的安全,其二次绕组必须接地,一旦互感器一、二次线圈间绝缘损坏,可防止在二次设备上发生高压危险。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-13
电压互感器二次绕组不能短路。开口三角形PT是为了检测是否发生单相对地故障,正常时,三相对地电压的向量和为0,当一相对地故障时,三相不再为0,开口三角形变是将三个二次绕组首尾相连,测得的就是这个电压向量之和,当某相完全接地时,开口三角形的电压为100V。开口三角运行时接地电压表,就不再开口了而是闭合了。追问

Y型那里接地了,为什么要接地?要是不接地会怎么样?