第1个回答 2012-07-19
一样的!不同地方的耐压不完全一样!38KV到42KV不等!
连在一起打耐压的话,如果设备没问题肯定省事,但是要是有一台有问题,就只能从新逐个打一遍!还有就是不方便监管!
第2个回答 2012-07-17
对连在一起的设备(不能包括避雷器),可按多台高压设备中最低压的耐压标准值执行,依据为我国电力设备交接(预防性)试验规程。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-18
规程上没有说这样不可以做耐压,而且我们在实际操作中也经常这样做,前提是开关出线刀闸拉开,主要看试验变压器容量是否够用,电压升到一台设备的试验电压就可以!
第4个回答 2012-07-18
一样的,国标有规定啊,看开关等级12KV工频耐压42KV。