(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK;
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK;
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ。
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvarr;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
变压器在空载运行时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的。因此,当在变压器原边(或副边)加以额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗(铁损),也达到了变压器额定工作状态下的数值。
因此,变压器空载时,原边(或副边)的输入功率可以认为全部是变压器的铁损。
铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
参考资料来源:百度百科-变压器损耗
参考资料来源:百度百科-铁损
参考资料:《电工常用手册》