钢管和套管之间渗水怎么补救

如题所述

1、一般修补方式

目前,很多程度上对漏水点是不可能去完成的,并且出现很多现场问题会让很多事项变得复杂,为此从经济上考虑,采取一些经济方面的方式和方法,这样的话,不仅是值得大家去关注的话题,更会让自己有不错的锻炼方式。

2、大面积漏水

钢管漏水的时候,大家只要去新的焊接地方去完成裂缝处焊接,是值得大家关注的一件事项,并且此种焊接方式让大家看到未来的发展,并且假设钢管套,再在钢管套管与铁管之间打入青铅或油麻、石棉水泥,这样打造成功一个好的填充物。

3、法兰漏水

更换橡皮垫圈,按法兰孔数配齐螺栓,注意上螺栓时要对称紧固。如果是因基础下陷而导致则应对管道加设垫墩。

如果遇到这样补漏措施,那么大家处理的方式将更加简单,更换一下内部的垫圈,完全在法兰数字齐全的情况下,就可以做一些对称紧固,为此该怎么样去理论和建设加垫圈,这就需要临场看情形发展。

4、承插口漏水

这种补漏的方式就是要将水泥管和铸铁完美结合,并且需要大家一些剔除,完事再冲洗干净需要补漏地方后,大家将塑料后者钢套套在破裂处完美的集和,并且大家需要在两者之前加重一些承插口。

5、补焊处理

管道焊接是需要在停水的时候去焊接的地方,并且很多都是铸铁的焊条,并且在缺口处用焊条,在此之前一定要将其表面处理干净外,就需要处理一些防腐缺陷,为此很多的汉口之处是需要做防腐措施。

扩展资料:

建筑工程漏水的高发区:

屋面部位;

外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位;

厨卫间;

地下室。

以工程实例图示,对这些典型的漏水现象做出总结分析。

一、屋面部位的渗漏现象

平屋面部位的渗漏现象

出屋面结构砌体墙根部渗漏

原因分析:

反坎太低;

防水上返高度不足;

未设置砼反坎或反坎质量较差。

预防措施:

外墙周边设置砼反坎;

墙体根部附加防水。

坡屋面部位的渗漏现象

坡屋面渗漏分析

施工操作原因

由于屋面坡度较大,砼在振捣过程中往往造成滑落、离析等现象,使砼只能在斜坡面上在无约束呈滑落状态下自然成型。砼浇捣密实性难以得到控制,施工质量难以达到预期效果,因此,给屋面渗漏留下重大隐患。

现场施工存在以下几方面难度

斜屋面坡度较陡,无站人操作梯台;

屋面板转折节点较多;

局部造型部位,施工作业面过小。

坡屋面脊板交接处渗漏

渗漏原因:

由于屋面两折板交接处施工难度较大,很难控制折角部位混凝土密实度,致使此部位出现渗漏。

维修加强方案:

①从下部把渗漏点凿出,再从上部把该部位疏松混凝土凿除。

②清理基层,先用干硬性微膨胀水泥分层封堵密实,再用水泥防水砂浆粉面。

③表面扩大涂刷双组份聚氨酯防水两道1.5毫米。

淋水试验待不漏后,再恢复屋面瓦。

出屋面管道井处渗漏

渗漏原因:

管道井为现浇结构,未与屋面一次浇筑成型,造成管道井与屋面交接处不密实导致渗漏。

维修加强方案:

①从管道井周边把该部位疏松混凝土凿除;

②清理基层,用堵漏王分层封堵;

③阴阳角防水附加层上反高度400;

④淋水试验确认不漏后恢复面层。

后期建议:

管道井上翻400-500高与屋面砼一次性浇筑。

积水面与砌体墙交接造成渗漏

渗漏原因:

平屋面与墙体交接处未设置砼反坎, 引起三层高窗处墙体渗漏。

维修加强方案:

该部位砌体墙体宽度为300,凿除100宽300高砌体,改为现浇混凝土+聚氨酯防水处理,恢复外立面装饰.

参考资料来源:百度百科-渗水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10

钢管和套管之间渗水的处理办法有以下五种:

1、一般修补方式

渗水的抢护原则应是“前堵后排”,“前堵”即在堤临水侧用透水性小的粘性土料做外帮防渗,也可用蓬布、土工膜隔渗,从而减少水体入渗到堤内,达到降低堤内浸润线的目的;

“后排”即在堤背水坡上做一些反滤排水设施,用透水性好的材料如土工织物、沙石料或稻草、芦苇做反滤设施,让已经渗出的水,有控制地流出,不让土粒流失,增加堤坡的稳定性。

参考资料:百度百科—钢管

百度百科—渗水

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23

  钢管和套管之间渗水的处理办法有三种:堵/排/堵排集合,方法分为传统的堵漏方法和化学灌浆方法。

    传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。

    化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。目前,化学灌浆法已被广泛地应用于大坝坝基、基础加固和防渗、地下隧道开挖、混凝土缺陷修复等诸多工程领域。

    地下穿墙管道根部渗漏水,宜从迎水面沿管道周边剔成环行沟槽,清理干净,嵌填密封材料,并用聚合物水泥砂浆找平,管道外250mm范围施做柔性涂膜防水层。

    无法从迎水面治理的情况下,可从背水面沿管道周边剔成环行沟槽,清理干净,用速凝堵漏材料在环形沟槽中埋设注浆嘴,灌注高分子化学灌浆材料堵漏止水;经检查无渗漏后,嵌填密封材料,并用聚合物水泥砂浆找平,并设置柔性涂膜防水层。

    主管和套管之间应嵌填遇水膨胀止水条。

本回答被网友采纳