我们工厂用到 10KV的高压电,进线高压柜中的真空断路器的额定短路开断电流是31.5KA(此短路电流在我们内部是足够的),我们公司需要从纸厂的发电站供电,但他们的10KV高压柜中的真空断路器的额定短路开断电流是是40.5KA,这样会在运行中出现什么问题?电站要求我们把真空断路器更换成40.5KA,或者需要增加电抗器设计. 小弟不是很明白,愿高手解答,本人不胜感激!
您好:
既然电站提供的断路器的短路电流是40.5KA,那应该说明它能够提供最大短路容量是40.5KA的容量,那这样的话我们公司提供的31.5KA是允许的,在电站的短路容量范围之下。
但我仔细看了一下设计院给的高压图纸,但有一句话没有弄明白,描述:由于短路容量未定,暂时定为31.5KA
您好:我们厂内的短路电流是小于31.5KA的,设计院计算的短路电流。
三相短路电流主要决定于电源容量的大小(现在电厂是电源,所以你工厂的短路电流主要决定于电厂),这句话不是很明白。安装一台电抗器应该是限制短路电流。
我们的进线是YJV3*185,大约200米,如果进线因某种原因发生短路呢,那么这个短路电流的保护应该在他们的断路器中。
设计院设计时,首先应明确所有电源点,如果过去设计时所接电源点为A点,现在改到电厂,则需要重新核算。三相短路电流主要决定于电源容量的大小,举个例子,原来是接在10万KW的发电机上的,后来改接到30万KW发电机,改接前后在同样地点发生短路时,后者的短路电流大,原先按接10万KW电源选择的开关的开断容量现在就可能嫌小了。进线是YJV3*185,大约200米,如果进线因某种原因发生短路,则由电厂出线开关的保护来切除。进线加电抗器可以节省大笔费用。
追问您好:
既然电站提供的断路器的短路电流是40.5KA,那应该说明它能够提供最大短路容量是40.5KA的容量,那这样的话我们公司提供的31.5KA是允许的,在电站的短路容量范围之下。
但我仔细看了一下设计院给的高压图纸,但有一句话没有弄明白,描述:由于短路容量未定,暂时定为31.5KA......既然这样的话,那在前期的技术交流中,设计院应该跟我们们要短路容量的数值,而不是由设计院来计算.是吗?
既然电站提供的断路器的短路电流是40.5KA,那应该说明它能够提供最大短路容量是40.5KA的容量,那这样的话我们公司提供的31.5KA是允许的,在电站的短路容量范围之下。这样理解不对。电站提供的断路器的短路电流可能达到40.5KA,如果短路点发生在您的出线开关处,短路电流假设为38KA,则您这一侧开断电流为31.5KA的开关就切不断这么大的电流,开关可能爆炸。开关的开断电流是指它最大可以切断的电流。因为没有确定电源点,设计院所以暂定。前期交流时,设计院应该向客户要短路容量,否则不能计算最大短路电流,也就不能确定开关的开断容量。