未强制要求对22以上钢筋必须采用套筒连接;可以采用焊接连接,但焊接钢筋接头须取样送检,每300接头取一组。试验没问题。
1、对钢筋焊接最大直径,电渣压力焊为32mm,对预埋件钢筋,最大直径是25mm。其它情况最大直径为40mm。
2、对钢筋级差,闪光对接焊,最大级差为4mm;对电渣压力焊和气压焊,最大级差为7mm。
3、闪光对接焊所能焊接的最大钢筋直径就是22mm。
主要应用
用于螺母端或螺栓端完全低于被连接面,且凹孔的直径不能用于开口扳手或活动扳手及梅花扳手,就用套筒扳手,另外就是螺栓件空间限制,也只能用套筒扳手
套筒扳手一般称为套筒:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。套筒有公制和英制之分,套筒虽然内凹形状一样,但外径、长短等是针对对应设备的形状和尺寸设计的,国家没有统一规定,所以套筒的设计相对来说比较灵活,符合大众的需要。
那问题就出来了,如果采用22及以上的钢筋的话没有强制性要求的话,电渣压力焊能吃透到钢筋里面去吗,检测能过吗?拉伸试验能过吗?
追答追问那问题就出来了,如果采用22及以上的钢筋的话没有强制性要求的话,电渣压力焊能吃透到钢筋面去吗,检测能过吗?拉伸试验能过吗?答:1 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010是大规范(相当于大法),其他都是规程吧了(小法)只有JGJ(行业标准)。您说听哪个的?但您企业标准可高过他俩,但你成不了“强制”。 2 混凝土结构设计规范》GB50010-2010。8.4.2条……受拉钢筋直径不宜大于25mm,……。我看您连我的答也没有看!22还没排上号!连绑扎多可以。您钱多呀?要采用套筒连接? 3 您问的是什么“建筑工程里面22厘以上钢筋是不是强制使用套筒,在哪本规范里面。”现追问的是什么? 追问的“电渣压力焊”适用于什么地方知吗?柱!柱是什么?受压构件!8.4.2条怎么说……受压绑扎钢筋直径不宜大于28mm,……。 您倒底想知什么?
追问不好意思 由于问的比较急所以没问明白,我问的是小偏心框架柱也就是所谓的受压柱筋。 最后追问您个问题,我们理一下,就是说只要是28以下的钢筋可以采用任何连接方式是这样的意思吗。最后谢谢你对我的回答,祝您事业节节高升。
追答是真求知者,我愿把我的理解和同行讨论。我退休十年有余,“事业”不高升了。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。规定“28以下的钢筋可以采用任何连接方式是这样的意思”。您对理解准确了,
若按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,设计的末完工程d<32多行!您提到的22,d<28多行!望您读好规范,要求理解,绝对不能“急”。祝好!