315KVA变压器.每相电流200A,请问可用多大的铝芯线?

如题所述

150平方的铝芯电缆。单位截面电流密度在1.3左右,长期运行没有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
240
第2个回答  2012-07-29
对于干变来说,通常在166mm平方向上(自然冷却,电密取值1.2左右),若是通风较好或强迫风冷,线径可以取小,但电流密度最好不要超过1.5。