地下室消防怎么排水

现有地下室二层,负一层有商业区、停车场和卫生间及一些仓库、设备间;负二层是停车场和设备间。请问这个排水系统应该怎么设?

既然你是地下二层的,我建议你这么考虑,-1层的商业如果有排水,比如超市生鲜、餐饮厨房等,考虑结构降板做沟,汇集后往-2F排,-2F可做一个房间作为隔油器间。-1F的停车场地面排水,可以考虑地漏汇集,往-2F排,排入-2F集水井内,-1F的卫生间排水管在-2F的顶,直接往-2F排,可以做个房间放置污水集水井,记得密闭井盖,放置臭气外溢。-2F的地面排水可以两种做法,据我的经验,因为你既然是-2F,肯定结构底板厚度相对较厚,可以考虑用地漏接管的方式往集水井引入(需注意排水管埋设在底板的上部钢筋和下部钢筋之间,按规范取坡度),或者采用地沟也可。
一般像你说的这种项目也不算简单,你又问这个问题,并无恶意,只是感觉你并不能完全掌控这个项目,最好是有前辈随时可以咨询,帮你前期定案。而不是网上随便问问,以免造成返工,给其他专业带来麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
主要是做法是根据不同下水的分类,设置各种集水井,通过提升泵提升后排到室外的雨污水管网。

首先区分相关的功能
1、商业中是否有厨房等产生油污的场所——设置隔油间,去除油脂后通过相关水泵提升排到污水管网。
2、卫生间污水——设置卫生间集水坑,通过特殊污水泵提升排到污水管网。
3、停车库区域——设置隔油沉砂池,去除油污、砂石后通过相关水泵提升排到雨水管网。
4、消防电梯附近——设置消防集水坑,通过相关水泵提升排到雨水管网。
5、人防口部(如有洗消室)——设置人防集水坑,通过相关水泵提升排到雨水管网。
6、其它区域——设置集水坑通过相关水泵提升排出。

这里就很清楚了,没有消防特别的排水需求(消防电梯附近设置消防集水坑是为上部消防用的),作为建筑师,关键是弄清楚原理,不必过渡关心这些细节,地下室排水给排水设计会有具体设计和提资的,不必要太纠结…………
第2个回答  2012-07-18
看最底层和室外高差有多少。高于室外直接无压排水,如果低于室外排水管网,最底层做集水坑 。做提排系统。
第3个回答  2012-08-02
百度搜索‘军格污水提升泵站’,德国原装进口,解决地下室各种排水问题,现场指导设计。