在三相五线制的供电系统中,零线和地线之间的电阻为分别为0.8欧姆,6.5欧姆,30欧姆以上三种情况正常吗?

为什么?

在三相五线制的供电系统中,零线和地线是分别接地的,不能接在同一个接体上。变压中性点接地叫工作接地应小于4欧姆。保护接地也应小于4欧姆。因此前二项0.8和6.5欧姆是合格的,而30欧姆是不合格的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-23
在三相五线制的供电系统中,零线和地线是分别接地的,不能接在同一个接体上。变压中性点接地叫工作接地应小于4欧姆。保护接地也应小于4欧姆。因此前二项0.8和6.5欧姆是合格的,而30欧姆是不合格的 .
第2个回答  2012-07-18
在三相五线制的供电系统中,零线和地线在变压器处是接在一起的,它们之间的电阻是非常小的,线路长的,可能会有0.8欧姆,6.5欧姆,30欧姆以上肯定不正常。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-22
6.5欧姆,30欧姆以上肯定不正常
第4个回答  2012-07-20
不正常