穿心式互感器与三相电表有几种接法,每种怎么接?

如题所述

三相表(配合互感器的),有10个接线端子,1、3,4、6,7、9,分别接A、B、C三个互感器的K1、K2,这是电流回路,主线路必须是从L1到L2;
2、5、8,分别接A、B、C,这是电压回路,10接零线;
所有的K2用一根双色线连接并接地。
注意:互感器电流回路与电表相序,不能接错,接错就会发生问题;
电压回路也不能与电表相序接错。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-16
现在计量准确的一般有两种,即等电位接法,差电位接法。希望能帮到你!追问

什么是等点位和差点位?

追答

等电位指每一个测量点的电压都一样,差电位是不一样

追问

电流互感器哪

能给两张接线图吗

第2个回答  2014-11-15
就只有一种互感表啊追问

它们怎么连接?

追答

互感器上引两根到电表,电表引一根去断路器那

第3个回答  2014-11-15
你想要三相四线的还是三相三线的追问

三相四线

追答

六种结法

追问

能不能发给接线图

追答

画一个可以吗?

线太多,难画啊

追问

谢谢

追答

追问

接地线是连接s几

追答

s1

追问

三相三线的

追答

追问

为什么只有两个互感器

本回答被提问者采纳