带漏电保护器的空气开关漏电,30mA漏电保护,测量火线,零线,地线之间都有电阻,火零之间0.3兆欧

带漏电保护器的空气开关漏电,30mA漏电保护,测量火线,零线,地线之间都有电阻,火零之间0.3兆欧,火地之间也0.3兆欧,那漏电就是220/0.3=6.6mA。那明(显小于30mA,为什么空开要跳开。

你好:

——★1、〖测量火线,零线,地线之间都有电阻,火零之间0.3兆欧火地之间也0.3兆欧〗,那么零线与地线就是通


——★2、零线与地线相通,应该检查连通点在哪里?如果是带漏电保护器的空气开关下口就是造成漏电保护器电流失去平衡、掉闸的原因


——★3、虽然测量的绝缘电阻0.3MΩ,也不排除运行时漏电增大的因素,或者负载过大造成的跳闸。电力规程规定,单相设备的对地绝缘电阻不小于0.5MΩ,你火地之间也0.3兆欧是不合格的,即使不跳闸,也应该排除故障才能送电运行的。

追问

谢谢.
1.零,地之间有电阻
2.零线的确接在带漏保空开下口。
3.没带负载空开也跳,说明不是过载。

总的,我觉得我跑偏了方向,零线已经漏电,那火线通过负载流到零线的电流就会有部分从接地点漏点。就会超过30ma.

追答

你好:
1、零线与地线(保护零线)是不能连接的,否则就会使漏电保护器跳闸。
2、第二条回答,你可能没有理解:请把零线从开关上脱开,再测量零、地电阻,就可以判断零地相连的故障点了。

追问

谢谢!
我重新测试了一下,火零之间0.3m,零地之间0.15m,火地之间0.44m,我昨天说的是大概数据,现在是测量的数据。

这说明火零直接接触,零地之间直接接触,火地之间无直接接触。

追答

你好:【电力规程规定,单相设备的对地绝缘电阻不小于0.5MΩ,你 “火零之间0.3m” , “火地之间也0.44m” 是不合格的,即使不跳闸,也应该排除故障才能送电运行的。】......

追问

谢谢你!

我想问问,
摇表没使用时,它的指针应在中间的位置还是无穷大那位置。我用的摇表在中间,不知道正不正常。

追答

你好:摇表属于比例式仪表,在静止状态,可以停止在任意的位置,这是摇表的最大特点。

追问

不太明白,像万用表也是比例式仪表,不用时停在最左边,若不是还要调零。

不好意思,我学术不精,全是偏的理解。

追答

你好:万能表不是比例式仪表。而且万能表的表头游丝,有复位作用,所以是回零位的。

追问

有一次我和我师傅测到火线与地线有5兆欧的绝缘电阻,就把火线与零线调换一下,没问题。这样调换就会是漏电电流小一些吧,因为经过负载,电阻增大了?

追答

你好:
1、漏电电流与负载无关,是导线对地的漏电电流。
2、你师傅对调的是线路导线,目的是把(对地)漏电小的导线,作为火线使用。这是一种权宜之计,但很有效。

追问

谢谢!

我明白了一些,相对于绝缘电阻兆欧级别的阻值,电灯几欧电机十几欧的都不算什么!

把漏电小的导线,调为火线使用,是因为火线一直都带电,就会一直漏电,就会更影响绝缘。

谢谢!

追答

你好:你说的太对了......所以说,这个方法属于权宜之计(请参考以前的回答)。

追问

你好!

接触器的常开触头或常闭触头,每一对的触头是在一个平面上还是,一上一下?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
漏电流:
I=220/300000≈0.00073(A)=0.73mA
漏电流甚小,空开不跳闸,跳闸应是过载引起的。追问

谢谢!不过没有带负载也要掉,并非您说的过载的问题。我想的是因为零线也漏电,所以从火线上过来的电流有一部分会从零线漏出去,你说我的想法对吗。

追答

没有带负载也要掉,应是线路漏电或开关损坏。