钢筋焊接连接区有没有要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-03
一、有,光圆钢筋双面焊4d,单面焊8d;带肋钢筋双面焊5d,单面焊10d。
二、焊接通过下列三种途径达成接合的目的:
1,、加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助;
2、单独加热熔点较低的焊料,无需熔化工件本身,借焊料的毛细作用连接工件(如软钎焊、硬焊);
3、在相当于或低于工件熔点的温度下辅以高压、叠合挤塑或振动等使两工件间相互渗透接合(如锻焊、固态焊接)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hdh55dddRBRR4chPBd.html
其他回答
第1个回答 2014-03-08
钢筋焊接连接区有没有要求
答:你问的应是连接区长度?连接区段长度:焊接为35d且≥500。在同一接连接区段内,也要遵守纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)规则:
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζl 1.2 1.4 1.6
搭接接头面积百分率为中间值时,可按内插取值。
若问钢筋焊搭接长度:光圆钢筋双面焊4d,单面焊8d;带肋钢筋双面焊5d,单面焊10d。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-03-08
当然有要求了,焊前清理,直径大的对接要打坡口,小的搭接,搭接长度也有规定,总之必须焊接可靠才行。
相似回答
钢筋
搭接
区域有
哪些
要求
答:
同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%
,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。搭接区域主要有同一构件中相邻纵向受力钢笳的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3 倍搭接长度,凡搭接接头...
钢筋
搭接有哪些标准
要求
?
答:
(1)通常情况下,工程设计优先选用Ⅱ级接头,且控制接头百分率不应大于50%
。(2)实际施工过程如必须采用100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。(3)延性要求不高部位可采用Ⅲ级接头,其接头百分率不应大于25%。(4)抗震设计的框架梁端、柱端头=箍筋加密区,不宜设置接头。当无法避开时,应采用Ⅱ...
钢筋焊接
接头有
什么要求
?
答:
钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。
在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头
)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。...