光伏并网逆变器直流侧输入电压是多少?怎么得到的?经过逆变后电压升为多少?变压器升为多少并入电网?

如题所述

光伏逆变器的直流侧输入电压是随着负载的不同而发生变化的。具体的输入电压是和硅光板有关的。因为硅光板的内阻比较大,负载电流大了以后,硅光板的电压会下降很快,所以必须有一个个成为最大功率点控制的技术。让硅光板的输出电压和电流处于一个合理的水平,保证是输出最大功率的状态。
通常光伏逆变器内部有一个辅助电源。这个辅助电源一般在输入直流电压达到80V左右的时候,就可以启动了。启动后可以给逆变器内部的控制电路供电,机器就进入待机模式。
一般当输入电压达到120V以上的时候,逆变器可以开始工作了。先把输入直流升压至400V,然后逆变为电网电压并保证相位一直后,并入电网。逆变器通常要求电网电压在270Vac之下,否则也无法正常工作的。逆变并网要求逆变器的输出特性为电流源特性,而且,必须保证输出相位和电网的交流相位一致。
当逆变器的输入直流电压超过400V的时候,内部升压电路就不工作了,改为降压电路工作,把输入降压到400V,供后级逆变使用。逆变部分和上面是一样的。追问

直流电压为400V逆变后交流电压为多少伏了?这时候并网还需要变压器么?

追答

逆变为电网电压。因为电网电压是变化的,所以不是一个确切的值。并网的逆变器的输出特性是电流源特性的,输出电压是随电网电压变化而变化的。
并网不需要用变压器了。但是必须保证你的机器的确是可以并网的逆变器。不是所有的光伏逆变器都是可以并网的。

追问

不是并入低压电网么?是不是220v就可以了?怎么电网电压还不确定呢?那并网条件靠什么来确定?望指教!谢谢!PS:我观察100KW并网逆变器里边有变压器,应该是逆变后还需要变压的吧?

追答

是并入低压电网。但低压电网的电压不是一直稳定在220V呀,会变的,有时候会跌到200V以下,有时候会升到240V,这在电网电压不稳的地区是完全有可能的。逆变器的输出假如是220V,那么当电网电压升到230V的时候,不就无法向电网馈电了吗?所以逆变器的输出电压是浮动的,比电网电压略高一点点。

你确定你看到的是变压器,而不是电感?即便是变压器,那目的也不是为了变压,而是为了隔离。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-16
直流侧输入电压是12V,24V,36V,48V等,经过光伏电池发出直流电得到的,经过逆变后电压变为交流电,基波电压幅值是直流侧电压与占空比相乘,变压器升压为200V开始并网
第2个回答  2012-07-24
直流侧输入电压一般不超过600V,你便后电压为270V,国内升为380V可以并网追问

逆变后电压为270V怎么得到的?有什么依据?谢谢!

追答

找本电力电子书看看,另外,单相的逆变电压是160左右,并网是220V,上面说的是三相