二级箱接在总箱漏保下

  施工现场的配电箱漏保直接跳总箱而二级箱不跳的原因是总箱的漏电开关漏电保护值选的不对,偏少了。
  举例说明:比如二级箱有5台,到达二级箱的时候漏电电流集合起来是15*5=75MA,二级的漏电整定值是100MA,没有达到所保护的100MA,所以不跳;再汇集到总箱了,75MA*5=375MA,已经超过总箱所整定的漏电保护值的300MA所以跳闸
  解决就是检查线路是否有线路或机器有漏电现象,如果没有的话那就该调整一级箱的漏电保护值。
  注意:如没有检查线路或机器有没有漏电之前切勿盲目改大保护值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
  施工现场的配电箱漏保直接跳总箱而二级箱不跳的原因是总箱的漏电开关漏电保护值选的不对,偏少了。
  举例说明:比如二级箱有5台,到达二级箱的时候漏电电流集合起来是15*5=75MA,二级的漏电整定值是100MA,没有达到所保护的100MA,所以不跳;再汇集到总箱了,75MA*5=375MA,已经超过总箱所整定的漏电保护值的300MA所以跳闸。
  解决就是检查线路是否有线路或机器有漏电现象,如果没有的话那就该调整一级箱的漏电保护值。
  注意:如没有检查线路或机器有没有漏电之前切勿盲目改大保护值。
第2个回答  2012-07-27
应该是你总箱的漏保的额定动作电流太小了吧,一般三级箱的是30MA一下,二级箱的是30ma~70ma 总箱是在70ma以上 。 还有肯能是你总箱漏电了,你检查一下。最后就是你下面得负载过多了,总箱小了。 希望对你有所帮助谢谢!本回答被提问者采纳