8台5P空调,6.5KW一台,三相16平方电缆可以用吗,用多大的电表?急急.....

如题所述

8台5P空调,6.5KW一台,总功率52KW,8台同时工作,电流大约100A左右,16平方铜线载流量在100A左右,考虑8台空调同时工作的效率,所以用16平方铜线完全可以,16平方铝线不行。电表要120A左右的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
8×6.5×2=104A个电流,请使用35㎜²铜芯电缆线。
第2个回答  2012-07-05
需要用1.5-6安电表配互感器150/5,至少要用额度电流130个电流的电线,35电缆也不大