33问答网
所有问题
混凝土养护温控标准怎么做啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-20
每天的气温是要记录的。
如果针对具体部位的混凝土的养护,那还需要加密。
1.用蓄热法综合蓄热法养护时,在达到受冻临界强度前,每隔4~6小时测量一次;
2.采用负温养护法时,.........,每隔2小时测量一次;
3.采用加热法养护时,升温降温阶段每隔1小时测量1次,恒温阶段每2小时测量1次;
4.到达受冻临界强度后,可停止测温。
《建筑工程冬期施工规程》里有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hh404040cW4P5W4BBh.html
相似回答
大体积
混凝土养护温度控制
要点有哪些?
答:
2
在测试区内,监测点的位置与数量可根据温凝土浇筑体内温度场分布情况及温控的要求确定
;3
在每条测试轴线上,监测点位宜不少于4处
,应根据结构的几何尺寸布置;4 沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外面、底面和中凡温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;5 保温养护效果及环境温度监...
大体积
混凝土养护
温度监控指标有哪些?
答:
温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃;降温速度:小于1~2.0℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃
。监测周期与频率如下:
混凝土浇筑 初凝前:每0.5h 测一次
; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15...
大体积
混凝土养护
与
温控
一般要求有哪些
答:
③混凝土降温速度不大于1.5℃/d;④撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃
。(6)混凝土的养护期限:除满足上条规定外,混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥不少于14d,使用其它水泥不少于21d,炎热天气适当延长。(7)养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持热潮湿状...
大家正在搜
混凝土标准养护温度
混凝土养护标准
混凝土的标准养护条件
混凝土试块养护标准
混凝土试件标准养护的条件是
混凝土什么温度不用养护
混凝土的养护时间规定
现浇混凝土养护时间
混凝土养护7天还是14天