三相电6平方的线能用多少瓦?

如题所述

6平方的铜芯绝缘线三相380伏电压,能带14.6千瓦。

对于电阻性负载的计算公式: P=UI 对于日光灯负载的计算公式: P=UIcosф, 其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同, 统一计算家庭 用电器时可以将功率因数 cosф 取 0.8。即  P=0.8UI

铜导线 6mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 6×8A/mm2=48A 

将6平方的铜芯绝缘线可安全载流48A,代入P=0.8UI得到功率P=0.8*380*48=14592(瓦) 约14.6千瓦。

导线截面积与载流量的计算

先确定安全载流量 

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、 冷却条件、 敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2, 铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 

据此可计算6平方线安全载流量:铜导线 6mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 6×8A/mm2=48A 铝导线6×5A/mm2=30A  

估算口诀: 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 条件有变加折算, 高温九折铜升级。 穿管根数二三四, 八七六折满载流。 

说明: (1)口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出, 而是“截面乘上一定的倍数”来表示,  倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九, 往上减一顺号走”说的是 2. 5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流量约为截面数的 9 倍。

如 2. 5mm’导线, 载流量为 2. 5×9=22. 5(A)。 从 4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排, 倍数逐次减 l, 即 4×8、 6×7。

“条件有变加折算, 高温九折铜升级”。 意思是铝芯绝缘线、 明敷在环境温度 25℃的条件下而定的。 若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出, 然后再打九折即可; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线, 它的载流量要比同规格铝线略大一些, 可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。