ACS510变频器电机停止转动,但变频器显示正常无报警,此时频率=0HZ,求分析原因,谢谢!

ACS510变频器,3KW电机配4KW变频器,正常起动后,运行一会出现频率降低到0HZ,电机停止转动,但是变频器显示正常运行,没有报过流过载等报警。而且用手盘一下电机,电机又能恢复转动。另外,工频下运行电机正常运行的
电机驱动的是螺旋输送机,管径50公分,长3米。

第1个回答  2012-07-11
可能你设定的转速超过当前使用的电动机的转速极限(过高),变频器识别后停止运行,属于正常现象。修改设定参数即可。
第2个回答  2012-07-13
请解释一下用手盘一下电机是什么意思?是直接用手转动电机转子?
没有报警、电机正常说明设置错误,请惨遭ACS510变频器说明恢复出厂设置,并重新设置。
螺旋输送机上货品过多可能引起重载,请考虑是否变频器选型有错误。
第3个回答  2012-07-11
没有报过载过流报警不代表变频器没有过流,你得先看看运行时候电流是多少,再者你510的机器如果使用在这种场合我建议你把2605设置为线性这样会好一些。
第4个回答  2012-07-11
我觉得以你描述的问题,变频器是没有问题的,问题可能出在你的设置上,建议你从新设置一遍,
第5个回答  2012-07-24
你参数设置有问题,先初始化参数,严格按照使用说明说重新设定参数。