不用水时水表会转

如题所述

当新安装水表或水表外移时,管道内的水被放空,空气便“乘虚而入”;当恢复通水时,水流把管道内的空气压向室内管道各个盲端,形成“压缩空气”,直到气压与水压平衡为止。气、水之间存在一个界面,此时界面两边的压差为零;

而当水压发生变化时,界面两边就形成了一定的压差,气、水平衡被破坏。要弥补这个压差,达到新的平衡,必须相应改变空气的压力,从而引起空气体积膨胀或收缩,由此促使管道这个“连通器”内的自来水产生流动,于是,“水表空转”现象就产生了。


扩展资料

水表空转具体现象和发生原因:

现象1:只有正转,且指针转动速度较快,较均匀;

原因:通常是由于水表后的管道、用水设施被损坏戒关闭不严导致漏水形成的,一般漏水点较易确定。

现象2:指针正转速度缓慢,或指针先正转后反转,但正转的程度大于反转的程度;

原因:一般是由于管道、管件未安装到位或其上有砂眼,当管道中水压发生波动时出现渗水造成的,此种情况漏水点较难查找。

现象3:一般情况下,指针不转动,但附近用户(同一条主管)用水时转动;

原因:一般是由于主干管管径偏小或相邻水表位置较近,水表前后未能留出足够的直管段位置;或表后有无法排气的盲管。当其它用户用水时,水的流速较大,引起水压或管内空气压力的波动,推动水表叶轮转动造成的,一般无漏水点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
现在我给您解释一下水表自转这个问题。首先,我们要观察水表的花针是怎么转的。在不用水的情况下,如果是连续均匀的向一个方向转动,那就可以判定为漏水(明漏和暗漏)。如果水表的花针时走时停或者来回转,那就可以初步判定为“水锤”。简单说,水锤就是在您家的水管内存有气体排不出来,在各户都不用水的情况下,水压大,管道内的气泡被压缩,但别人家一旦用水,整个楼道的用户家管道内的压力会有减小,所以气体膨胀,定的水表走。所以说物业不给您看也有他的道理,因为不是水表造成的,是您家水管内有气体造成的,需要排气。具体办法就是:1、看您家有么有长期不用水的用水设备,打开放水排气。2、看您家水管的末梢有没有死头(类似人的盲肠),需要去除这段死头管道。3有些用户安装了热宝或者壁挂炉,由于冷热水压力不同,也会造成“水锤”现象。总之,您还是只能自己找原因,因为水表确实如物业所说,没有问题,有问题的是您的管道,用水设备。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-13
把水表进水端,加装止回阀就可以了。
第3个回答  2020-11-30

无人用水时,为什么水表会转动, 水务公司员工说出了真相