多大变压器选户内真空断路器型号FN12-12/630

如题所述

首先看你这个断路器型号FN12-12/630,它的含义是用于10KV,额定电流是630A,那么我们倒推,变压器的容量=630A*10*1.732=10911.6KVA,即变压器的容量不能大于这个值,查变压器型号规格,变压器最大只能选用10000KVA。即容量在10000KVA以下的均可以使用FN12-12/630A的真空断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
户内真空断路器型号FN12-12/630只能用于馈线柜,不能用于变压器柜。
FN12-12/630可以带的变压器数量很多,用于开关站的出线开关柜和配电站的进出线柜。
第2个回答  推荐于2016-03-04
根据变压器容量选择真空断路器方法:
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;
2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;
3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等。
第3个回答  2012-07-10
10KV