35KV开关柜中有三个电流互感器。里面有p1 p2 这是一次端的接线.

但每个互感器二次端有1s1 1s2 2s1 2s2 3s13 请问这些是怎么接的 今天听师傅说什么火线 地线 什么一块接地 不太明白 希望高手指点迷津

1S1、1S2是一组精度是0.2或0.5级的主要用于计量;2S1可以与2S2或2S3构成一组,精度是2.5或5.0级的主要用于保护。看自己需要的变比定就行了。注意极性一般S1为正,S2,S3为负。 通常情况下负极是要接地的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
多变比的互感器,你可以看看铭牌的标示,1S1为极性端, 将1S2或者1S3其中一个短接 你用的是多变比互感器,1S1、1S2一组,1S1、1S3一组追问

能详细点吗 怎么短接 接那?我听说什么接火线 零线 怎么个接法啊 我用的1250/5的 你能不能假设一种 接一下 三相斗有互感器

第2个回答  2012-07-15
看一下互感器的铭牌,对应一下就行了,