梁的下部钢筋没有集中标注,原位标注中,相邻两跨的下铁直径一样,数量不同,是不是应该

梁的下部钢筋没有集中标注,原位标注中,相邻两跨的下铁直径一样,数量不同,是不是应该在支座1/4跨内进行搭接或者机械连接?还是应该都在支座里面锚固?

梁的下部钢筋没有集中标注,原位标注中,相邻两跨的下铁直径一样,数量不同,是不是应该在支座1/4跨内进行搭接或者机械连接?还是应该都在支座里面锚固?
答:1 梁的下部钢筋没有集中标注。梁的下部钢筋有标注也不称:“集中标注”。
2 “原位标注中,相邻两跨的下铁直径一样,数量不同”。减少的几根在(到)中支座里面锚固。追问

比如支座右侧4根20,左侧6根20,那是不是应该右侧的4根延伸到左侧啊?然后在合适的位置进行连接?

追答

追问     比如支座右侧4根20,左侧6根20,那是不是应该右侧的4根延伸到左侧啊?然后在合适的位置进行连接?答:“比如支座右侧4根20”,它是一跨。“左侧6根20”,它也是一跨。哪末两跨中4根20能通则通,不能通除在中支座满足锚固要求外,尚可如下: 

      支座右侧2根20可在中支座断,但要满足锚固规定。

 

追问

再问您几句,您那个“能通则通”是“应”还是“可以”

追答

追问再问您几句,您那个“能通则通”是“应”还是“可以”答:我说:“能通则通”是指中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接(上图),目的:尽量避面(减少)中支座搭接接点或(锚固长度“指下图”)。因允许按(上图)施工,就没有:“应”还是“可以”的要求了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-09
是应该搭接或者机械连接,如果不是变截面或者增减钢筋根数,一般不要锚固,那样太浪费了!追问

那应该搭接或者机械连接有没有哪里明确说了啊??!!还是说可以进行钢筋连接,也可以进行分别锚固?

第2个回答  推荐于2017-09-18
梁平法构造要求:
1)梁上部贯通筋为必须标注值,下部纵筋可不进行标注。
2)中间支座若左右两侧支座负筋(相同配筋)原位标注可只标注一侧。
3)梁底部纵筋不全部伸入支座时:加密区:一级抗震条件>=2hb>=500;二~四级抗震条件>=1.5hb>=500。
纵筋构造:连接区:梁上部纵筋——跨中ln/3;
梁下部纵筋——距支座ln/3内。
多出来的梁下部纵筋应该伸入支座直锚,伸入支座长度一般为>=lae>=0.5hc+5d;
梁下部纵筋一般是不需要搭接的,从梁的受力特点可知,它主要受到的是负弯矩力,跟剪力。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-10
应该在支座锚固