SPO是“变频器输出缺相”的意思。这个有可能是变频器的硬件问题,也有可能是变频器与电机之间的导线出现短路导致的,还有可能是电机的原因导致的。比较简单的办法,先把变频器的输出线拆掉,看是否正常,如果正常的话,那就检查电机是否正常,变频器与电机之间的导线是否有断路的情况;如果不正常的话,那就证明是变频器自身问题的可能性比较大,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频器进行检测后,确认问题的根源。
变频器
扩展资料
变频器输出缺相
输出缺相故障一般有两种原因:(1)某相电流检测电路异常;(2)某相驱动电路异常。
一、电流检测电路引起的SPO 故障
观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE 故 障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO 或者运行到某个频率跳SPO ,可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的 输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU 、IV 、IW 检测电路及CPU 是否正常。实际经验证明,霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线易导致此类故障。
二、驱动电路导致的SPO 故障
测试三相输出电压是否平衡;测试驱动波形是否异常;输出相对地是否有短路。维修时根据实际测试数据向前排查。