33问答网
所有问题
35KV断路器弹簧未储能都是啥引起的?如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-22
一般是电机电源故障;一是查看电源是否正常,二是看辅助开关接触、切换情况,当然还要看电机好坏。如果电机带弹簧动作但储不上能,需要调整机构传动扣件位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hhPWcBPdR.html
其他回答
第1个回答 2012-06-23
质量有问题吧,上海人民开关厂生产的最好的说
相似回答
开关进行合闸后出现“
弹簧未储能
”信号的故障原因
处理
方法?
答:
弹簧储能操动机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,
值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障
。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
35kv断路器
不能电动合闸的原因
答:
1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法--更换欠压线圈
;2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法--更换欠压线圈;3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮;4、控制回路熔芯烧坏 解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯;5、断路器未储能 解决办法--检查电动机控制电源电压必须≥ 85%...
断路器
已经合闸,综保显示
弹簧未储能
,远控就地开关不能切换到远控状态...
答:
断路器合闸后,弹簧不一定是在储能位置,所以未储能有可能是正常的
。这主要通过查看电气原理图来确认,看下储能开关是自动储能还是需要切换开关才储能。远控就地切换开关是开关柜上的还是综保上的,检查原理图是否正确,检查接线是否牢靠。
估计是图纸或二次接线的问题
。
大家正在搜
断路器弹簧未储能怎么办
断路器弹簧未储能
断路器弹簧储能原理
高压断路器弹簧不能储能
断路器弹簧什么时候储能
断路器弹簧储能机构
弹簧断路器频繁储能
断路器如何储能
断路器储能回路原理
相关问题
断路器已经合闸,综保显示弹簧未储能,远控就地开关不能切换到远...
开关进行合闸后出现“弹簧未储能”信号的故障原因处理方法?
帮我解释一下电力术语中的"弹簧未储能"!
断路器保护中的弹簧未储能告警有什么用,延时整定有什么原则?
高压断路器为什么弹簧未储能影响合闸
高压断路器为什么弹簧未储能影响合闸?
断路器何时开始储能?是合闸前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合...
弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?