我是在深圳做电力配电安装工程的,现有一个线路板厂新厂房要装配电,若按1千千瓦设备计算,实际用电量是按多少安培电流来配置电线、开关及变压器(实际用量会在五千到一万千瓦)客户想知道计算方式,去核实他们现在的图纸。再次感谢各位的帮助!!!
我本人虽然是做变压器安装工程的,但一般都是安装客户的意思或客户提供的图纸去配置,当问及合理性时,也不知道电机等设备配电或照明及空调等配电的实际使用电量如何去折算,望各位行家多多指教!!!
如配置:开料、压合类:自动开料机 背胶机 LPF 冷藏柜 裁床 化学前处理线 假贴机 快压机 层压机 电烙铁 冷藏柜 烤箱(材料)共计352KW,
如配置:烘干线 斜立式收板机 VCP线 立式放板机(履带式) 碱性蚀刻线 载盘式夹纸收板机 共计1106KW;
............等等,若按所有设备全部启动,按0.6平均计划电量、电缆折算各种损耗后按照100平方以上电线按一平方一千瓦配装可以吗?
kd是不是就是有效利用率的意思? 谢谢!
他们是线路板厂
1).共计352KW.三相电路每千瓦约按2安培计算.则352*0.6*2=422安培.
2).共计1106KW.每千瓦约按2安培计算.则1106*0.6*2=1327安培
按电流查附表选导线即可也