煤矿电工工作内容

如题所述

   1、按制度规定对入井的防爆电气设备和小型电器的防爆性能进行入井前的检查

  合格者发给“入井许可证”,否则不准入井使用;对井下供电系统、防爆设备(包括小型电器,)的过流、漏电、接地三大保护、煤电钻综合保护、局部通风机风电闭锁、电缆及各种电气安全保护设施等进行监督检查。检查的内容包括各种防爆电气设备的防爆性能是否符合要求;各种电气保护装置是否坚持使用,并对其整定值进行检查校核;对保护装置动作灵敏度进行试验等。高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井使用的电气设备,应每周检查两次;低瓦斯矿井得应每周检查一次

  电气防爆检查工对检查中发现的问题和事故隐患,要提出处理意见;对不符合防爆标准要求的防爆电气设备,应拒绝发给“入井许可证”;对井下在用的失去防爆性能或存在隐患、危及人身和生产安全的电气设备,有权停止使用;对井下电气工作中的违章指挥和违章作业有权制止

   2防爆电气设备的完好标准

  (1)隔爆型电气设备必须经过考试合格的防爆电气设备检查员检查其安全性能,并取得合格证。

  (2)外壳完整无损,无裂纹和变形。

  (3)外壳的紧固件、密封件、接地件铁齐全完好。

  (4)隔爆接合面的间隙、有效宽度和表面粗糙度符合规定:

  1接合面上的小针孔,1cm的范围内不超过5个,其直径不应超过0.5mm,深度不超过lmm

  2伤痕深度及宽度均不超过0.5mm,投影长度不超过接合面有效长度的50%。

  3个别较太的伤痕,深度不超过1mm,无伤距离相加不小于相应容积规定的接合面长度。

  4快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度不小于25mm

  5隔爆接合面的表面粗糙须不高于6.3。操纵杆的表面粗糙度须不高于3.2。

  6电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。采用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于0.075mm

  7滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙须大于有关规定的W值的'2/3

  (5)螺纹隔爆结构的拧入深度和啮合扣数符合规定。

  1螺纹精度须不低于3级、螺距离须不小于0.7mm。

  2螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度须符合有关规定。

  (6)电缆接线盒和电缆引入装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置只连接一条电缆。密封圈外径与电缆引入装置内径之差,应符合下列要求。

  1密封圈外径不大于20mm时,其内径差不大于1mm

  2密封圈外径大于20mm,不大于60mm时,其内径差不大于l.5mm。

  3密封圈外径大于60mm时,其内径差不大于2mm。密封圈内径与电缆公称外径之差不大于lmm。电缆与密封圈之间严禁包扎其他物品。不用的电缆引入装置用厚度不小于2mm钢板堵死。

  (7)连锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电。内部电气元件、保护装置完好无损、动作可靠。

  (8)接线盒内***露导电芯线之间的电气间隙和爬电距离符合规定。导电芯线无毛刺,上紧接线螺母时不能压住绝缘材料。外壳内部不得增加元器件。另外,应满足如下要求

  1胶圈外径与腔室内径间隙不大于2mm。

  2胶圈内径与电缆外径间隙不大于lmm。

  3胶圈宽度不得小于0.7倍的电缆外径、但不得小于10mm

  4胶圈厚度不的小于0.3倍的电缆外径,但不得小于4mm

  5进线咀内径与密封圈外径的差不应超过有关规定的值限。

  (9)在设备输出端断电后,壳内有带电部件时,在其上装设防护绝缘盖板,并标明“带电”字样,防止人身触电事故。

  (10)接线盒内的接地芯线必须比导电芯线长,即使导线被拉脱,接地芯线仍保持连接。接线盒内保持清洁、无杂物导电线丝。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考