钢筋集中标注和原位标注不一样

如上图,梁交接位置红色的粗线段是3个间距50的加密箍筋。
1,集中标注和原位标注不一样,而且差别很大时,怎么理解上图的钢筋?
2,这条梁在红线的位置往上折30°,那这整条梁的 箍筋加密是怎么样的?
懂的麻烦详细的说下哈~
我说的是WKLa2-2(2),集中标注和原位不一样这话我指的是5跟20的那里

  ①集中标注的是上部通长筋。对于L9,支座处必须是2Φ18(因为平法规则是原位标注优先),2Φ14的通长筋可以在跨中1/3段内任何处与支座负筋2Φ18按规范要求接头,同样形成了‘通长筋’;
  ② 对于KL10,集中标注的上部通长筋2Φ20是在两肢箍的角上,与原位标注没有冲突,多的1Φ20是负筋,可在跨度1/3段处截断。

  应该看一下03G101图集。集中标注的钢筋根数,就是面筋根数,在端支座原位标注的钢筋根数,减去集中标注的钢筋根数,就是负加筋的根数。注;负加筋分一排、两排、三排,它们之间的长度取值不一样。

  这个要按照原位标注优先于集中标注的原则参见03G101-1图集第22页说明(下图)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
如上图,梁交接位置红色的粗线段是3个间距50的加密箍筋。(问题补充: 我说的是WKLa2-(2))
1,集中标注和原位标注不一样,而且差别很大时,怎么理解上图的钢筋?
答:集中标注和原位标注不一样,完全符合11G101制图规则。集中标注:2Φ22+(2Φ12)。两端原位标注:2Φ22+2Φ18。匹配得很!因该梁是的Φ8四肢箍筋,两端原位标注+2Φ18柱边各伸出梁净跨的1/3长后和集中标注中+(2Φ12)相接,不是完整得很吗?这+(2Φ12)是架立筋。
2,这条梁在红线的位置往上折30°,那这整条梁的 箍筋加密是怎么样的?
答:整条梁的箍筋加密,按集中标注中的Φ8@100/200(4)操作(注:梁下原位标注:4Φ16
Φ6@100/180(4) 350×600该跨按原位标注操作,因该跨变截面、变下部纵筋、变箍直径和间距了。)。这条梁在红线的位置的箍筋按原位标注加密,因该处有一次梁穿过两边各50的三只箍筋还不够,故又加2根直径12的吊筋(2Φ12)。您说“这条梁在红线的位置往上折30°”可能有误?因此梁高度是750<800,吊筋的弯起角度应45°即可。请核对。
问题补充:
我说的是WKLa2-2(2),集中标注和原位不一样这话我指的是5跟20的那里

答: 中支座原位标注5Φ20错了!中支座原位标注5Φ20确和集中标注:2Φ22+(2Φ12)不符!最起码2Φ22+3Φ20。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-08
因为是局部,看的不是很清楚。大概是边缘两个大的跨度中间是一道拉梁连接。中间的梁因为以轴线方向受力为主,所以配筋明显大点。梁上部贯通钢筋也是有不同直径的钢筋连接的。另外还有两根12的架立筋也是要做变径连接的。梁的截面也是有变化的。箍筋加密按照平法要求分跨度按原位标注各自处理。其实你只要领会了平法的基本要领,无论怎么样的变化都是可以做出来的。
第3个回答  2012-07-08
一般设计主梁与次梁交界处主梁加密三个箍筋
第4个回答  2010-05-23
无原位标注时按集中标注摆放
有原位标注时按原位标注摆放,不是在集中标注基础上再次摆放
原位标注优先