四台电机如何实现用时间继电器顺序启动,逆顺停止

四台电机如何实现用时间继电器顺序启动,逆顺停止。即就是四台电机按照时间顺序启动运行,又按照时间逆序停止
时间继电器原则上数量不限制,但是为了减少空间,还是能少尽量少。是实现按启动按钮后电机一运行,然后隔一段时间,电机二运行,在隔一段时间,电机三运行,在隔一段时间,电机四运行。按停止按钮的时候,从电机四开始停,然后三,二,一。就是这样

四个接触器,三个得电延时时间继电器,一个有两个常开六个常闭的中间继电器(没有的话可以用两个代替),一个启动按钮(用常开),一个停止按钮(用常开),一个急停按钮(用常闭)就可以做出

如下图:

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06

  方法如下图所示:

  图中为三相四线,FU在任一相线上,N为零线;若为三相三线的,则FU和N分别在任意二相线上;QF是断路器。

第2个回答  2012-07-06
有要求几个几个时间继电器吗?还有中间继电器有要求几个吗 是否是一开一关这样 还是也需要可以单独开的?
电脑上画线路图有点麻烦 不想画 ! 我给个思路给你
一共要用2个开关 6个时间继电器 及1个中间继电器
电机1 :按下SB1 启动KM1 并自锁,在线路当中串联KT6常闭点. 利用KM1 常开点启动KT1,
电机2:KT1时间到 启动KM2 并自锁 在线路当中串联KT5常闭点. 利用KM2 常开点启动KT2,

电机3:KT2时间到 启动KM3 并自锁 在线路当中串联KT4常闭点. 利用KM3 常开点启动KT3,

电机4:KT3时间到 启动KM4 并自锁 在线路当中串联KA常闭点. 结束启动
停止
电机4:按下SB2 启动KA 并自锁,在线路当中串联KT6,利用KA常开点启动 KT4
电机3:KT4时间到 利用KT4常开点 启动KT5
电机2:KT5时间到 利用KT4常开点 启动KT6
电机1:KT6时间到 结束停止

解释下:和自保停线路一样只是在线路串联KT6用来停止,并启动KT1 用来启动下一台电机,以此类推不同的是 第一台是用按钮开关启动而第二台是用时间继电器启动。
停止也是差不多第4台用 按钮直接停止 顺便启动KT4 这样 然后 KT4启动KT5 这样

我在PLC上面 编了一下 是可行的,只是接触器上面有没有那么多个辅助触点这个就得看接触器的种类 如果没有 就先启动中间继电器在启动接触器 就是这样得多几个继电器本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-05
不会