西门子430变频器外接电位器

西门子430的变频器 37kw的 需要外接电位器 我可以选择10k的吗 (平时都用的4.7k的) 参数设置与4.7k的有什
参数设置与4.7的由什么不同

1、先说电阻值的选择,电源是10V,那么如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,现场经验谈,只要模拟信号超过1mA,其抗扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,应该就可以。当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。因此一般在选取电位器的阻值时,应使其在1-3mA以内,就可以了。这样电源已知,电流范围已知,用欧姆定律计算即可。
2、参数设置没有什么不同;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-05
调整西门子430变频器参数,使用外接电位器控制调速,p1000改为2 就可以了,外接电位器可以接到模拟量输入端子上,然后修改参数,要注意是电流信号还是电压信号,要注意有源还是无源。
变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数。但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不是的,大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。当运转不合适时,再调整其他参数。
第2个回答  2012-07-06
一般用10K也没有什么问题