风机盘管的参数有哪些?

如题所述

如下图,为EP系列各类型号参数表。

注: 

1、低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。      

2、供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。           

3、供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。           

上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

风机盘管按结构形式可分为:立式、卧式、壁挂式、卡式等,而立式又分立柱式和低矮式;按安装方式可分为明装和暗装;按进水方位,分为左式和右式。

壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出风口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管置于顶棚之上,属于半明装机组。

明装机组都有美观的外壳,自带进风口和出风口,在房间内明露安装。暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。国家标准《风机盘管机组》(GB/T19232—2003) 中规定风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型与高静压型。

低静压型机组在额定风量时的出口静压为0或12Pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12Pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30Pa。

扩展资料:

1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。

2、建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。

3、风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。

4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

参考资料来源:百度百科-风机盘管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-21
风机盘管的参数包括:
1. 风量:指单位时间内通过风机盘管的空气流量,通常以立方米/小时或立方英尺/分钟表示。
2. 风压:指空气在风机盘管中产生的压力,通常以帕斯卡(Pa)或英寸水柱(in.WC)表示。
3. 声功率级:指风机盘管产生的噪音水平,通常以分贝(dB)表示。
4. 能效比:指风机盘管在给定的空气流量下所消耗的电能与输出的热能之比,通常以能效比(COP)或能效比系数(EER)表示。
5. 尺寸及重量:指风机盘管的外形尺寸和重量,通常以毫米(mm)或英寸(in.)表示。
6. 进、出水口口径:指风机盘管进出水口的大小,通常以毫米(mm)或英寸(in.)表示。
7. 制冷/制热容量:指风机盘管的制冷/制热能力,通常以千瓦(kW)或英制热单位(BTU/h)表示。
8. 工作温度范围:指风机盘管能够适应的工作环境温度范围。
9. 控制方式:指风机盘管的控制方式,通常分为手动控制和自动控制两种。