装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题?

如题所述

不是引起反转就没什么的 应该吧
飞车在短时间的接触问题上 不会发生
要是突然停车 要看是不是干扰
我遇到过 可以在变频上设置下干扰的范围 就是信号失落 是指 模拟信号给定量消失被抵消的时候 自动停还是 忽略一个短暂时间 那是十耐得变频 100KW 上
两台机器对比后发现 设置有小果
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-30
答:你可以事先要求客户的控制柜做振动和冲击试验,看下在试验的过程中会不会出现电气接触不良的问题,可以拿到外面第三方检测机构做试验、出权威检测报告,还有不懂的可以再问我!
第2个回答  2012-07-04
安邦信变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题